미리 설정된 염소주입률로 주입량을 제어하는 방식으로 수질변화가 적고 염… | [정수시설운영관리사 3급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 3급 1차] 26년 1회차
미리 설정된 염소주입률로 주입량을 제어하는 방식으로 수질변화가 적고 염소요구량이 거의 일정하며 처리수량이 변화할 경우에 채택하는 소독설비의 주입제어방식은?
1
피드백제어
2
정치제어
3
피드포워드제어
4
유량비례제어
해설
미리 설정된 주입률에 처리수량(유량)을 곱하여 주입량을 조절하는 방식이 유량비례제어이다. 원수 수질변화가 적어 염소요구량이 거의 일정하고 처리수량만 변동하는 조건에서 채택된다.
피드백제어는 잔류염소 등 처리결과를 측정하여 주입량에 되먹임하는 방식, 피드포워드제어는 원수 수질변화를 미리 감지해 주입량을 앞서 조절하는 방식으로 수질변화가 큰 경우에 적합하며, 정치제어는 목표값을 일정하게 유지하는 제어를 말한다.