횡류식 약품침전지의 구성과 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 3급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 3급 1차] 26년 1회차
횡류식 약품침전지의 구성과 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
침전지의 수는 원칙적으로 2지 이상으로 한다.
2
형상은 직사각형으로 하고 길이는 폭의 3〜8배 정도로 한다.
3
고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 30cm 이상으로 한다.
4
유효수심은 6m 이상으로 한다.
해설
횡류식 약품침전지 구성 설명 중 옳지 않은 것은 유효수심에 관한 서술이다.
약품침전지의 유효수심은 3~5.5m를 표준으로 하며, 6m 이상이라는 기준은 실제 설계기준과 다르다.
침전지 수를 2지 이상으로 하는 것, 길이를 폭의 3~8배로 하는 직사각형 형상, 여유고 30cm 이상은 모두 정수시설기준에 부합하는 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.