모두CBT

정격전압이 3상 380V인 이송펌프를 가동하였더니 부하전류가 11A, … | [정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차
정격전압이 3상 380V인 이송펌프를 가동하였더니 부하전류가 11A, 역률이 70%로 측정되었다. 이 전동기의 소비전력(kW)은 약 얼마인가?
1
3
2
5
3
10
4
15
해설

3상 전동기의 소비전력은 P=3 VIcos⁡θP = \sqrt{3}\,VI\cos\theta 로 구하며, 이 값이 약 5kW이다.

P=3×380 V×11 A×0.7≈5,068 WP = \sqrt{3} \times 380\,\mathrm{V} \times 11\,\mathrm{A} \times 0.7 \approx 5{,}068\,\mathrm{W}
∴P≈5 kW\therefore P \approx 5\,\mathrm{kW}