모두CBT

여과지의 역세척에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차
여과지의 역세척에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
병원성미생물에대한대책으로최종탁도는20NTU 내외를목표로하는것이바람직하다.
2
역세척에는 염소가 잔류하고 있는 정수를 사용한다.
3
여과층의 세척은 역세척과 표면세척을 조합한 방식이나 역세척과 공기세척을 조합한 방식을 표준으로 한다.
4
역세척속도의 조정을 위해 역세척 유량을 변경할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
해설

여과지 역세척은 병원성미생물 대책으로서 여과수 탁도를 최대한 낮게 관리하는 것이 목표이며, 20NTU 내외와 같은 높은 탁도를 목표로 삼는 것은 정수처리 목적에 배치되어 타당하지 않다.

실제 여과수 탁도 관리기준은 훨씬 낮은 수준이 요구되므로, 20NTU를 목표치로 설정한다는 설명은 옳지 않다.

역세척에 잔류염소가 있는 정수를 사용하는 것, 역세척과 표면세척(또는 공기세척)을 조합하는 것, 역세척 유량을 변경할 수 있도록 하는 것은 모두 타당한 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.