모두CBT

수도시설의 수ㆍ변전설비의 설계 및 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 26년 1회차
수도시설의 수ㆍ변전설비의 설계 및 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수ㆍ변전설비의 주회로구성은 점검보수 시 전체가 정전되지 않도록 구성하며, 회로는 가능한 한 간소화한다.
2
변압기 용량은 적정한 여유율을 가져야 하며, 주요 변압기는 단일 뱅크(1-Bank)로 집중구성하여 효율을 극대화한다.
3
수ㆍ변전설비의 배치는 합리적이고 유지관리가 용이해야 한다.
4
외부에서 침입하는 이상전압(Surge)으로부터 설비를 보호하기 위해 적절한 위치에 피뢰기를 설치한다.
해설

수변전설비의 주요 변압기는 정전 시 전체 시스템이 마비되지 않도록 복수 뱅크로 이중화하여 신뢰성을 확보하는 것이 원칙이며, 단일 뱅크로 집중구성하는 것은 오히려 고장 시 전면 정전 위험을 키운다.

주회로는 점검·보수 시 전체 정전을 피하도록 간소하게 구성하고, 배치는 유지관리가 용이해야 하며, 이상전압으로부터 설비를 보호하기 위한 피뢰기 설치도 타당한 설계 원칙이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.