모두CBT

스프링클러설비의 화재안전기술기준상 스프링클러헤드 설치 방법으로 옳은 것… | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기술기준상 스프링클러헤드 설치 방법으로 옳은 것은?
1
살수가 방해되지 않도록 스프링클러헤드로부터 반경 40 cm 이상의 공간을 보유할 것
2
스프링클러헤드의 반사판은 그 천장면과 경사되게 설치할 것
3
상부에 설치된 헤드의 방출수에 따라 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치할 것
4
측벽형스프링클러헤드를 설치하는 경우 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하고 5.6 m 이내마다 설치할 것
해설

상부헤드의 방출수에 의해 감열부가 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치하여야 한다.

헤드로부터 살수 방해가 없도록 보유해야 하는 공간은 40 cm가 아니라 반경 60 cm 이상이며, 반사판은 천장면과 경사가 아니라 평행하게 설치하여야 한다.

측벽형스프링클러헤드는 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하되 5.6 m가 아니라 3.6 m 이내마다 설치하여야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방시설관리사 1차] 26년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 1차 기출문제 암기장 전체 보기