변전소에 사용되는 축전지의 용량 계산에 고려되지 않는 사항은? | [전기철도기사 필기] 03년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 03년 1회차
변전소에 사용되는 축전지의 용량 계산에 고려되지 않는 사항은?
1
충전률
2
방전전류
3
보수율
4
용량환산시간
해설
축전지 용량은 방전전류·보수율·용량환산시간(방전시간)을 바탕으로 산정하며, 충전률은 이 계산에 포함되지 않는 요소다.
축전지 용량 산정식은 형태로, 여기서 은 보수율, 는 용량환산시간, 는 방전전류를 뜻한다.
충전은 방전된 축전지를 다시 채우는 과정의 특성일 뿐, 부하에 필요한 방전 용량을 정하는 조건과는 무관하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요