지름이 0.0165m이고 경간이 50m인 부급 전선에 선로와 직각 방향… | [전기철도기사 필기] 03년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 03년 1회차
지름이 0.0165m이고 경간이 50m인 부급 전선에 선로와 직각 방향으로 가해지는 전선의 풍압하중은 약 몇 kgf 이겠는가? (단, 전선은 Al 200mm2이며, 풍압하중의 수직투영면적당 하중은 100kgf/m2으로 계산한다.)
1
41.3
2
61.9
3
82.5
4
165
해설

부급전선에 작용하는 풍압하중은 전선의 수직투영면적에 단위면적당 풍압하중을 곱해 구한다.

수직투영면적은 지름과 경간의 곱이므로 0.0165 m×50 m=0.825 m20.0165\,\mathrm{m}\times50\,\mathrm{m}=0.825\,\mathrm{m^2}이다.

여기에 100 kgf/m2100\,\mathrm{kgf/m^2}을 곱하면 0.825×100=82.5 kgf0.825\times100=82.5\,\mathrm{kgf}이므로, 풍압하중은 약 82.5 kgf이다.