발전기 보호용 비율차동계전기의 특성이 아닌 것은?
1
외부 단락시 오동작을 방지하고 내부고장시에만 예민하게 동작한다.
2
계전기의 최소동작전류를 일정치로 고정시켜 비율에 의해 동작한다.
3
발전자 전류와 계전기의 차전류의 비율에 의해 동작한다.
4
외부 단락으로 인한 전기자 전류의 격증시 계전기의 최소동작전류도 증대된다.
해설

비율차동계전기는 두 전류(예: 발전기 양단 CT 전류)의 차전류를 동작량으로 하되, 그 차전류와 억제(관통)전류의 비율을 기준으로 동작 여부를 판정하는 계전기다.

동작이 단순히 발전기 전류 자체와 차전류의 비율로 결정된다는 설명은 억제전류 개념을 빠뜨린 것이어서 비율차동계전기의 특성으로 볼 수 없다.

  • 외부 단락시 오동작을 막고 내부고장에만 예민하게 동작하는 것은 이 계전기의 고유 특성이다.
  • 최소동작전류를 일정치로 정해 두고 그 이상에서 비율(기울기) 특성으로 동작 여부가 결정되는 것도 맞는 설명이다.
  • 외부 단락으로 전기자 전류가 급증하면 그만큼 최소동작전류(동작에 필요한 차전류)도 함께 커지는 것이 이 계전기의 억제 특성이다.