모두CBT

6.6㎸, 60Hz, 3상3선식 비접지식에서 선로의 길이가 10km이고… | [전기철도기사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 03년 3회차
6.6㎸, 60Hz, 3상3선식 비접지식에서 선로의 길이가 10km이고 1선의 대지정전용량이 0.005㎌/km일 때 1선 지락시의 고장전류 Ig[A]의 범위로 옳은 것은?
1
Ig < 1
2
I ≤ Ig < 2
3
2 ≤ Ig < 3
4
3 ≤ Ig < 4
해설

3상3선식 비접지 계통에서 1선 지락 시 고장전류는 Ig=3ωCEI_g=3\omega CE(C: 1선의 대지정전용량, E: 상전압)로 구한다.

선로정전용량 C=0.005×10=0.05 μFC=0.005\times 10=0.05\ \mu\mathrm{F}, 상전압 E=66003≈3810 VE=\dfrac{6600}{\sqrt{3}}\approx 3810\ \mathrm{V}를 대입하면 Ig≈0.22 AI_g\approx 0.22\ \mathrm{A}이다.

따라서 Ig<1I_g < 1 범위에 해당한다.