직류 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
케이블 송전일 경우 유전손이 없기 때문에 교류방식보다 유리하다.
2
선로의 절연이 교류방식보다 용이하다.
3
리액턴스 또는 위상각에 대해서 고려할 필요가 없다.
4
비동기 연계가 불가능하므로 주파수가 다른 계통간의 연계가 불가능하다.
해설
직류 송전방식은 오히려 비동기 연계가 가능해 주파수가 다른 계통끼리도 직류로 연계할 수 있다는 것이 큰 장점이므로, "비동기 연계가 불가능하다"는 설명은 사실과 반대다.
- 케이블 송전에서는 충전전류와 유전손이 없어 교류방식보다 유리하다.
- 직류는 최대값과 실효값이 같아 같은 전압에서 절연 부담이 작으므로 선로 절연이 교류방식보다 용이하다.
- 정상 운전 시 리액턴스나 위상각을 고려할 필요가 없어 안정도 제약에서 자유롭다.