모두CBT

500kVA의 단상변압기 3대를 사용해서 △결선에 의하여 급전하고 있는… | [전기철도기사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 03년 3회차
500kVA의 단상변압기 3대를 사용해서 △결선에 의하여 급전하고 있는 경우 1대의 변압기가 고장나 이것을 제거시키고 V결선으로 운전할 때, 이 때의 부하가 1000kVA라면 나머지 2대의 변압기는 약 몇 % 의 과부하가 되는가?
1
115
2
120
3
125
4
130
해설

단상변압기 1대(500kVA) 용량 기준으로 V결선의 출력은 3×500≈866 kVA\sqrt{3}\times 500 \approx 866\ \mathrm{kVA}이다.

부하 1000kVA를 이 값으로 나누면 1000866≈1.15\dfrac{1000}{866}\approx 1.15, 즉 약 115%의 과부하가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.