500kVA의 단상변압기 3대를 사용해서 △결선에 의하여 급전하고 있는… | [전기철도기사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 03년 3회차
500kVA의 단상변압기 3대를 사용해서 △결선에 의하여 급전하고 있는 경우 1대의 변압기가 고장나 이것을 제거시키고 V결선으로 운전할 때, 이 때의 부하가 1000kVA라면 나머지 2대의 변압기는 약 몇 % 의 과부하가 되는가?
1
115
2
120
3
125
4
130
해설
단상변압기 1대(500kVA) 용량 기준으로 V결선의 출력은 이다.
부하 1000kVA를 이 값으로 나누면 , 즉 약 115%의 과부하가 된다.