AT 교류 전철변전소의 급전측 보호계전기가 아닌 것은? | [전기철도기사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 03년 3회차
AT 교류 전철변전소의 급전측 보호계전기가 아닌 것은?
1
거리계전기
2
단락선택계전기
3
부족전압계전기
4
브흐홀쯔계전기
해설

브흐홀쯔계전기는 AT 교류 전철변전소의 급전측 보호계전기에 해당하지 않는다.

브흐홀쯔계전기는 유입변압기 내부고장 시 발생하는 가스나 유동을 검출하는 변압기 보호용 계전기로, 급전선로(외부 계통) 사고를 검출하는 급전측 보호계전기와는 목적이 다르다.

  • 거리계전기는 급전선의 단락·지락 위치를 임피던스로 판별해 보호한다.
  • 단락선택계전기는 급전선의 단락사고 구간을 선택하여 차단한다.
  • 부족전압계전기는 급전전압 저하를 검출해 보호동작을 수행한다.