6.6kV 고압 배전선로(비접지 선로)에서 지락보호를 위하여 특별히 필… | [전기철도기사 필기] 04년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 04년 2회차
6.6kV 고압 배전선로(비접지 선로)에서 지락보호를 위하여 특별히 필요치 않은 것은?
1
과전류계전기(OCR)
2
선택접지계전기(SGR)
3
영상변류기(ZCT)
4
접지변압기(GPT)
해설
과전류계전기(OCR)는 단락사고 등 과전류를 검출하는 장치로, 비접지 고압선로의 지락사고 검출에는 특별히 필요하지 않다.
비접지 선로는 지락전류가 매우 작아 OCR로는 검출이 어렵고, 대신 영상변류기(ZCT)로 영상전류를 검출하고 접지형계기용변압기(GPT)로 영상전압을 얻어 선택접지계전기(SGR)로 고장 회선을 선택하는 방식이 지락보호의 기본 구성이 된다.