다음 설명 중 옳지 않은 것은? | [전기철도기사 필기] 04년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 04년 2회차
다음 설명 중 옳지 않은 것은?
1
저압뱅킹방식은 전압 동요를 경감할 수 있다.
2
밸런서는 단상2선식에 필요하다.
3
수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸다.
4
배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F와 F2의 사이의 값이다.
해설
밸런서(균압기)는 부하 불평형을 보상하기 위한 장치로, 중성선이 있는 단상3선식에 설치하는 것이지 단상2선식에는 필요하지 않다.
단상2선식은 전선이 두 가닥뿐이라 불평형이라는 개념 자체가 적용되지 않으므로 밸런서가 필요 없다.
- 저압뱅킹방식이 전압 동요를 경감한다는 설명은 옳다.
- 수용률을 최대수용전력÷설비용량으로 정의한 것도 옳다.
- 부하율이 F일 때 손실계수가 F와 F² 사이의 값을 가진다는 것도 옳은 설명이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요