345kV 2회선 선로의 선로 길이가 220km 이다. 송전용량 계수법에 의하면 송전용량은 약 몇 MW 인가?(단, 345kV의 송전용량 계수는 1200 이다.)
1
525
2
650
3
1050
4
1300
해설

송전용량계수법에 의한 송전용량은 약 1,300MW이다.

회선당 송전용량은 P=k V2LP=\dfrac{k\,V^2}{L}로 구하며, k=1200k=1200, V=345 kVV=345\,\mathrm{kV}, L=220 kmL=220\,\mathrm{km}를 대입하면 P=1200×3452220≈649 MWP=\dfrac{1200\times345^2}{220}\approx649\,\mathrm{MW}이다.

이 선로는 2회선이므로 전체 송전용량은 649×2≈1300 MW649\times2\approx1300\,\mathrm{MW}가 된다.