모두CBT

저압 배전선로의 플리커(fliker) 전압의 억제 대책으로 볼 수 없는… | [전기철도기사 필기] 04년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 04년 2회차
저압 배전선로의 플리커(fliker) 전압의 억제 대책으로 볼 수 없는 것은?
1
내부 임피던스가 작은 대용량의 변압기를 선정한다.
2
배전선은 굵은 선으로 한다.
3
저압뱅킹방식 또는 네트워크방식으로 한다.
4
배전선로에 누전차단기를 설치한다.
해설

플리커 전압 억제 대책은 부하 급변에 따른 전압 변동 자체를 줄이는 방법들이며, 누전차단기는 지락·감전 사고를 막기 위한 보호 설비일 뿐 전압 변동을 억제하는 기능은 없다.

  • 내부 임피던스가 작은 대용량 변압기를 쓰면 부하 변동에 따른 전압강하가 줄어든다.
  • 배전선을 굵게 하면 선로 임피던스가 작아져 전압 변동이 줄어든다.
  • 저압뱅킹방식이나 네트워크방식을 쓰면 여러 경로로 전력을 공급해 전압 변동이 완화된다.