100kVA 단상변압기 3대로 △결선하여 수용가에게 급전하던 중 변압기 1대가 고장이 발생하여 이를 제거하였다. 이 때 부하가 250kVA라면 나머지 두 대로 급전할 경우 변압기는 약 몇 % 의 과부하율로 운전되겠는가?
1
115
2
125
3
135
4
145
해설

△결선 변압기 3대 중 1대가 고장으로 제거되면 나머지 두 대는 V결선으로 운전되며, 이때 출력은 변압기 1대 용량의 3\sqrt{3}배(△결선 출력의 약 57.7%)가 된다.

변압기 1대 용량이 100kVA이므로 V결선 정격출력은 3×100≈173.2 kVA\sqrt{3} \times 100 \approx 173.2\,\mathrm{kVA}이다.

부하가 250kVA이므로 과부하율은 250173.2×100≈144.3 %\dfrac{250}{173.2} \times 100 \approx 144.3\,\%, 즉 약 145%로 운전된다.