100kVA 단상변압기 3대로 △결선하여 수용가에게 급전하던 중 변압기… | [전기철도기사 필기] 04년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 04년 3회차
100kVA 단상변압기 3대로 △결선하여 수용가에게 급전하던 중 변압기 1대가 고장이 발생하여 이를 제거하였다. 이 때 부하가 250kVA라면 나머지 두 대로 급전할 경우 변압기는 약 몇 % 의 과부하율로 운전되겠는가?
1
115
2
125
3
135
4
145
해설
△결선 변압기 3대 중 1대가 고장으로 제거되면 나머지 두 대는 V결선으로 운전되며, 이때 출력은 변압기 1대 용량의 배(△결선 출력의 약 57.7%)가 된다.
변압기 1대 용량이 100kVA이므로 V결선 정격출력은 이다.
부하가 250kVA이므로 과부하율은 , 즉 약 145%로 운전된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.