모두CBT

전식(電蝕:Electrolytic Corrosion)을 방지하는 방법 … | [전기철도기사 필기] 04년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 04년 3회차
전식(電蝕:Electrolytic Corrosion)을 방지하는 방법 중 전철측의 시설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
변전소간의 간격을 짧게 한다.
2
귀선의 극성을 정기적으로 바꾼다.
3
대지에 대한 레일의 절연저항을 작게 한다.
4
레일을 따라 보조귀선을 설치한다.
해설

전식(電蝕)을 막기 위한 전철측 대책은 레일과 대지 사이의 절연저항을 크게 하여 누설전류 자체를 줄이는 방향으로 이루어지므로, 절연저항을 작게 한다는 설명은 방지 원리와 반대이다.

나머지 설명은 실제로 쓰이는 전식 방지책이다.

  • 변전소 간격을 짧게 하면 레일에 흐르는 귀선전류의 경로가 짧아져 누설이 줄어든다.
  • 귀선의 극성을 정기적으로 바꾸면 한쪽 방향으로만 전식이 누적되는 것을 막을 수 있다.
  • 레일을 따라 보조귀선을 설치하면 귀선전류가 대지로 새지 않고 보조귀선으로 흐르도록 유도된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.