모두CBT

역율 0.8(지상)의 2800kW 부하에 전력용콘덴서를 병렬로 접속하여… | [전기철도기사 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 08년 1회차
역율 0.8(지상)의 2800kW 부하에 전력용콘덴서를 병렬로 접속하여 합성역률을 0.9로 개선하고자 할 경우, 필요한 전력용콘덴서의 용량은 약 몇 [kVA] 인가?
1
372kVA
2
558kVA
3
744kVA
4
1116kVA
해설

필요한 콘덴서 용량은 QC=P(tan⁡θ1−tan⁡θ2)Q_C=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)로 구한다.

개선 전 역률 0.8에서 tan⁡θ1=0.75\tan\theta_1=0.75, 개선 후 역률 0.9에서 tan⁡θ2≈0.484\tan\theta_2\approx0.484이므로 QC=2800×(0.75−0.484)≈744 kVAQ_C=2800\times(0.75-0.484)\approx744\,\mathrm{kVA}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.