저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연… | [전기철도기사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 08년 2회차
저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?
1
구분퓨즈
2
리클로우저
3
섹셔널라이져
4
구분개폐기
해설
저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩 현상을 막기 위해 인접 변압기 연락 저압선 중간에 설치하는 것은 구분퓨즈이다.
한 변압기가 고장 나면 인접 변압기가 과부하로 연쇄 차단되는 캐스케이딩을 막기 위해, 연계선 중간에 구분퓨즈를 넣어 고장 구간만 분리한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.