모두CBT

20kV 미만의 옥내 변류기로 주로 사용되는 것은? | [전기철도기사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 08년 2회차
20kV 미만의 옥내 변류기로 주로 사용되는 것은?
1
유입식 권선형
2
부싱형
3
관통형
4
건식 권선형
해설

20kV 미만의 옥내 변류기로는 주로 건식 권선형이 사용된다.

건식 권선형은 절연유를 쓰지 않아 화재 위험이 적고 점검·유지보수가 간편해 비교적 저전압인 옥내 수배전 설비에 적합하다.

유입식 권선형은 주로 옥외 고전압 계통에, 부싱형·관통형은 기기 부싱이나 케이블에 끼워 쓰는 형태로 용도가 구분된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.