송전단전압 161kV, 수전단전압 154kV, 상차각 40°, 리액턴스 45Ω일 때 선로손실을 무시하면 전송전력은 약 몇 MW인가?
1
323 MW
2
443 MW
3
357 MW
4
623 MW
해설

전송전력은 P=VsVrXsin⁡δP=\dfrac{V_sV_r}{X}\sin\delta로 구하며, 정답은 357MW이다.

Vs=161 kVV_s=161\ \mathrm{kV}, Vr=154 kVV_r=154\ \mathrm{kV}, X=45 ΩX=45\ \Omega, δ=40∘\delta=40^\circ를 대입하면 P=161×15445×sin⁡40∘≈354 MWP=\dfrac{161\times154}{45}\times\sin40^\circ\approx354\ \mathrm{MW}로, 보기 중 357MW가 가장 가깝다.

상차각이 90°에 가까워질수록 전송전력이 커지고, 선로 리액턴스가 클수록 보낼 수 있는 전력은 작아진다.