송전단전압 161kV, 수전단전압 154kV, 상차각 40°, 리액턴스… | [전기철도기사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 08년 2회차
송전단전압 161kV, 수전단전압 154kV, 상차각 40°, 리액턴스 45Ω일 때 선로손실을 무시하면 전송전력은 약 몇 MW인가?
1
323 MW
2
443 MW
3
357 MW
4
623 MW
해설
전송전력은 로 구하며, 정답은 357MW이다.
, , , 를 대입하면 로, 보기 중 357MW가 가장 가깝다.
상차각이 90°에 가까워질수록 전송전력이 커지고, 선로 리액턴스가 클수록 보낼 수 있는 전력은 작아진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.