경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 [m] 더 길게 하면 되는가? (단, 사용전선의 1m당 무게는 2kg, 인장하중은 4000kg, 전선의 안전율은 2로 하고 풍압하중은 무시한다.)
1
1/2
2
√2
3
1/3
4
√3
해설

이도는 D=wS28TD=\dfrac{wS^2}{8T}로 구하고, 이로부터 늘어나는 전선 길이(경간과의 차)는 ΔL=8D23S\Delta L=\dfrac{8D^2}{3S}로 계산한다.

허용장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값이므로 T=40002=2000 kgT=\dfrac{4000}{2}=2000\ \mathrm{kg}이다.

이도는 D=2×20028×2000=5 mD=\dfrac{2\times200^2}{8\times2000}=5\ \mathrm{m}이고, 늘어나는 길이는 ΔL=8×523×200=200600=13 m\Delta L=\dfrac{8\times5^2}{3\times200}=\dfrac{200}{600}=\dfrac{1}{3}\ \mathrm{m}이므로 경간보다 1/3m 더 길게 하면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.