경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 … | [전기철도기사 필기] 08년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 08년 3회차
경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 [m] 더 길게 하면 되는가? (단, 사용전선의 1m당 무게는 2kg, 인장하중은 4000kg, 전선의 안전율은 2로 하고 풍압하중은 무시한다.)
1
1/2
2
√2
3
1/3
4
√3
해설
이도는 로 구하고, 이로부터 늘어나는 전선 길이(경간과의 차)는 로 계산한다.
허용장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값이므로 이다.
이도는 이고, 늘어나는 길이는 이므로 경간보다 1/3m 더 길게 하면 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.