가공전선의 구비조건으로 옳지 않은 것은? | [전기철도기사 필기] 08년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 08년 3회차
가공전선의 구비조건으로 옳지 않은 것은?
1
도전율이 높을 것
2
기계적인 강도가 클 것
3
비중이 클 것
4
신장률이 클 것
해설
가공전선은 가설·시공 편의를 위해 비중이 작을 것(가벼울 것)이 요구되므로, 비중이 클 것이라는 조건은 가공전선의 구비조건으로 옳지 않다.
- 도전율이 높을수록 전력손실이 줄어 바람직한 조건이다.
- 기계적 강도가 클수록 처짐·단선에 강해 바람직한 조건이다.
- 신장률이 클수록 외력에 의한 파단 위험이 줄어 바람직한 조건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.