모두CBT

전차선(원형 110mm2)의 잔존 단면적이 67.6mm2, 잔존 지름이… | [전기철도기사 필기] 08년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 08년 3회차
전차선(원형 110mm2)의 잔존 단면적이 67.6mm2, 잔존 지름이 7.5㎜, 안전율이 2.2일 때 전차선의 허용장력은 약 몇 kgf 인가? (단, 이 전차선의 파괴강도는 35kgf/mm2으로 한다.)
1
745
2
946
3
1075
4
1183
해설

전차선의 허용장력은 잔존 단면적에 파괴강도를 곱한 값을 안전율로 나누어 구한다.

Ta=σ×A안전율=35 kgf/mm2×67.6 mm22.2T_a=\dfrac{\sigma \times A}{\text{안전율}}=\dfrac{35~\mathrm{kgf/mm^2}\times67.6~\mathrm{mm^2}}{2.2}

Ta≈1075 kgfT_a\approx1075~\mathrm{kgf}로, 이 전차선의 허용장력은 약 1075kgf이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.