모두CBT

교류 강체 가선방식에서 컨덕터 레일구간의 온도변화에 의한 리지드바의 팽… | [전기철도기사 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 11년 1회차
교류 강체 가선방식에서 컨덕터 레일구간의 온도변화에 의한 리지드바의 팽창을 상쇄시켜주는 장치는?
1
확장장치
2
직접유도장치
3
건널선장치
4
지상부이행장치
해설

컨덕터레일 구간의 온도변화에 따른 리지드바의 팽창·수축을 상쇄시켜 주는 장치는 확장장치이다.

강체가선(리지드바)은 금속 바 자체가 전차선을 지지하므로 온도에 따라 길이가 크게 변한다. 일정 구간마다 확장장치를 두어 이 신축량을 기계적으로 흡수해야 처짐이나 응력 집중, 좌굴을 막을 수 있다.

가공전차선 구간과 강체가선 구간이 만나는 지점에서 습동을 완만하게 넘겨주는 설비는 확장장치가 아니라 이행장치이므로 서로 혼동하지 않아야 한다.