모두CBT

송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우는? | [전기철도기사 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 11년 2회차
송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우는?
1
기압이 낮아지는 경우
2
전선의 지름이 큰 경우
3
온도가 높아지는 경우
4
상대 공기밀도가 작은 경우
해설

코로나 임계전압이 높아지는 경우는 전선의 지름이 큰 경우이다.

임계전압은 전선이 굵을수록, 그리고 상대공기밀도가 클수록 높아진다. 전선을 굵게 하면 같은 전압에서도 전선 표면의 전위경도가 낮아져 주변 공기의 절연이 잘 파괴되지 않으므로 코로나가 발생하기 어려워진다.

  • 기압이 낮아지면 상대공기밀도가 작아져 임계전압은 오히려 낮아진다.
  • 온도가 높아지는 경우도 상대공기밀도를 낮춰 임계전압을 낮춘다.
  • 상대공기밀도가 작은 경우 자체가 임계전압을 낮추는 조건이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 11년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기