모두CBT

30000kW의 전력을 50km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은… | [전기철도기사 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 11년 2회차
30000kW의 전력을 50km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은 약 몇 [kV]정도인가? (단, 스틸의 식에 의하여 산정한다. )
1
22
2
33
3
66
4
100
해설

스틸의 식으로 구한 송전전압은 약 100kV이다.

스틸의 식은 V=5.50.6L+P100 [kV]V=5.5\sqrt{0.6L+\dfrac{P}{100}}\ [\mathrm{kV}]이며, 여기서 L은 송전거리[km], P는 송전전력[kW]이다.

V=5.50.6×50+30000100=5.5330≈99.9 [kV]V=5.5\sqrt{0.6\times50+\dfrac{30000}{100}}=5.5\sqrt{330}\approx99.9\ [\mathrm{kV}]
따라서 약 100kV가 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.