수변전설비에서 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느것에 의하여 정하는… | [전기철도기사 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 11년 2회차
수변전설비에서 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느것에 의하여 정하는가?
1
변압기 용량
2
수전계약 용량
3
공급측 단락 용량
4
부하 설비 용량
해설
수변전설비 1차측 차단기의 정격 차단용량은 공급측(전원측)의 단락 용량을 기준으로 정한다.
차단기는 평상시 부하전류가 아니라 고장 시 흐르는 최대 단락전류를 안전하게 차단해야 하므로, 그 차단용량은 수전점에서 바라본 전원측 계통의 단락용량 이상이어야 한다.
변압기 용량, 수전계약 용량, 부하설비 용량은 평상시 운전조건을 나타낼 뿐 고장전류의 크기를 결정하지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요