모두CBT

단상 2선식 배전선로의 송전단 전압 및 역률이 각각 400V, 0.9이… | [전기철도기사 필기] 11년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 11년 3회차
단상 2선식 배전선로의 송전단 전압 및 역률이 각각 400V, 0.9이고 수전단 전압 및 역률이 각각 380V, 0.8일 때 전력손실은 몇 [W]인가? (단, 부하전류는 10[A]이다.)
1
560
2
640
3
820
4
2000
해설

단상 2선식 선로의 전력손실은 송전단 전력에서 수전단 전력을 뺀 값으로 구할 수 있으며, 계산 결과 560W가 된다.

송전단 전력은 Ps=VsIcos⁡θs=400×10×0.9=3600 WP_s=V_sI\cos\theta_s=400\times10\times0.9=3600\,\mathrm{W}이고, 수전단 전력은 Pr=VrIcos⁡θr=380×10×0.8=3040 WP_r=V_rI\cos\theta_r=380\times10\times0.8=3040\,\mathrm{W}이다.

따라서 전력손실은 Pl=Ps−Pr=3600−3040=560 WP_l=P_s-P_r=3600-3040=560\,\mathrm{W}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.