용량 30MVA, 33/11kV, △-Y결선 변압기에 차동보호계전기가 … | [전기철도기사 필기] 12년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 12년 2회차
용량 30MVA, 33/11kV, △-Y결선 변압기에 차동보호계전기가 설치되어 있다. 이 변압기로 30MVA 부하에 전력을 공급할 때 부하측에 설치된 ㉠CT의 결선방법과 ㉡OT전류로 가장 적합한 것은?
1
㉠ Y결선, ㉡ 3.9A
2
㉠ Y결선, ㉡ 6.8A
3
㉠ △결선, ㉡ 3.9A
4
㉠ △결선, ㉡ 6.8A
해설
차동보호계전기용 CT는 변압기 권선 결선과 반대로 결선해 30° 위상차를 보정한다. 부하측은 11kV Y권선이므로 그 쪽 CT는 △결선이 된다.
부하측 선전류는 이고, 이 전류에 맞춰 CT비를 2000/5로 잡으면 2차 전류는 약 3.9A이다.
CT를 △결선하면 계전기에 흐르는 전류는 2차 상전류의 √3배가 되므로 이다. 따라서 △결선·약 6.8A가 적합하다.