6.6kV 고압 배전선로(비접지 선로)에서 지락보호를 위하여 특별히 필요치 않은 것은?
1
과전류계전기(OCR)
2
선택접지계전기(SGR)
3
영상변류기(ZCT)
4
접지변압기(GPT)
해설
비접지 계통은 1선 지락 시 지락전류가 대지정전용량을 통한 작은 값으로 제한되므로, 이를 검출하기 위해 영상변류기(ZCT)로 영상전류를, 접지형계기용변압기(GPT)로 영상전압을 검출하고 선택접지계전기(SGR)로 고장회선을 선택한다.
과전류계전기(OCR)는 부하전류 수준의 큰 전류를 검출하는 계전기로, 작은 지락전류를 검출하는 지락보호에는 특별히 필요하지 않다.