모두CBT

다음 중 동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 그 설명으로 틀린 것은? | [전기철도기사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 13년 1회차
다음 중 동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 그 설명으로 틀린 것은?
1
순한시 계전기는 설정된 최소 작동 전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 작동하는 것으로 한도를 넘은 양과는 관계가 없다.
2
정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 작동 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 작동하는 계전기이다.
3
반한시 계전기는 작동시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 작동하는 계전기이다.
4
반한시성 정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만 그 이상이 되면 정한시로 작동하는 계전기이다.
해설

반한시 계전기는 동작시간이 전류값의 크기에 반비례하는 계전기로, 전류값이 클수록 빠르게 동작하고 전류값이 작을수록 느리게 동작한다.

제시된 설명은 이 관계를 반대로 서술한 것이 오류이다. 순한시 계전기(최소 작동전류 이상이면 한도량과 무관하게 즉시 동작)와 정한시 계전기(전류 크기와 무관하게 항상 일정 시간 후 동작), 반한시성 정한시 계전기(일정 전류값까지는 반한시성, 그 이상에서는 정한시성)에 대한 설명은 정의에 부합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.