모두CBT

단상 100[KVA] 2차전압 210[V], 임피던스 2.8[%]일 때… | [전기철도기사 필기] 13년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 13년 2회차
단상 100[KVA] 2차전압 210[V], 임피던스 2.8[%]일 때 단락전류의 크기는 약 몇 [A]인가?
1
3300.5
2
6370.6
3
17006.8
4
25480.5
해설

이 변압기의 단락전류는 약 17,006.8A이다.

단상이므로 정격전류는 In=PV=100000210=476.2 AI_n=\dfrac{P}{V}=\dfrac{100000}{210}=476.2\ \mathrm{A}이며, 단락전류는 정격전류를 %임피던스로 나누어 구한다.

Is=In%Z×100=476.22.8×100=17006.8 AI_s=\dfrac{I_n}{\%Z}\times100=\dfrac{476.2}{2.8}\times100=17006.8\ \mathrm{A}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.