전차선 110mm2의 허용장력을 1200kgf로 할 때 잔존단면적은 약 몇 [mm2]인가? (단, 안전율은 2.2, 전차선의 파괴강도를 35kgf/mm2 로 한다.)
1
44.32
2
51.78
3
67.57
4
75.42
해설

허용장력은 전차선의 파괴강도에 잔존단면적을 곱한 값을 안전율로 나눈 것이므로, 이 관계를 잔존단면적에 대해 정리한다.

허용장력을 TaT_a, 안전율을 SS, 파괴강도를 σb\sigma_b라 하면 A=Ta×Sσb=1200×2.235=264035≈75.42 mm2A=\dfrac{T_a\times S}{\sigma_b}=\dfrac{1200\times2.2}{35}=\dfrac{2640}{35}\approx75.42\,\mathrm{mm^2}이다.