가공전선로의 경간 200m, 전선의 자체무게 2kg/m, 인장하중 5000kg, 안전율 2인 경우, 전선의 이도는 몇 m인가?
2
4
6
8
전선의 허용장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값이므로 T=50002=2500 kgT=\dfrac{5000}{2}=2500\,\mathrm{kg}T=25000=2500kg이다.이도는 D=wS28T=2×20028×2500=8000020000=4 mD=\dfrac{wS^2}{8T}=\dfrac{2\times200^2}{8\times2500}=\dfrac{80000}{20000}=4\,\mathrm{m}D=8TwS2=8×25002×2002=2000080000=4m이다.
전선의 허용장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값이므로 T=50002=2500 kgT=\dfrac{5000}{2}=2500\,\mathrm{kg}T=25000=2500kg이다.
이도는 D=wS28T=2×20028×2500=8000020000=4 mD=\dfrac{wS^2}{8T}=\dfrac{2\times200^2}{8\times2500}=\dfrac{80000}{20000}=4\,\mathrm{m}D=8TwS2=8×25002×2002=2000080000=4m이다.