장력조정장치 X의 값을 구하는 식은? (단, L : 전선의 길이[m],… | [전기철도기사 필기] 14년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 14년 3회차
장력조정장치 X의 값을 구하는 식은? (단, L : 전선의 길이[m], T : 현재온도[℃], A : +60℃에서의 X값(0.4m))
1
X=[(17×10-6×L)×(60℃-T℃)]+A
2
X=[(17×10-6+L)×(60℃+T℃)]+A
3
X=[(5×10-6×L)×(60℃-T℃)]
4
X=[(5×10-6+L)×(60℃+T℃)]
해설
장력조정장치의 보정값 는 전선의 열팽창·수축에 의한 길이 변화를 반영해 로 구한다.
여기서 는 전차선(경동선·구리 합금)의 선팽창계수이므로, 전선 길이 에 이 계수와 기준온도 60℃ 대비 온도차를 곱하면 길이 변화량이 되고, 여기에 60℃에서의 기준값 를 더해 실제 조정값을 얻는다.
온도차는 기준온도에서 현재온도를 빼는 (60-T) 형태여야 하고, 길이는 계수와 곱해야 차원이 맞는다. 온도를 더하거나 길이를 더하는 식, 선팽창계수가 다른 식은 성립하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.