다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차… | [전기철도기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 15년 1회차
다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?
1
저압측의 단락 사고를 검출하기 위함
2
저압측의 접지 사고를 검출하기 위함
3
주상 변압기의 중성선측 부싱을 생략하기 위함
4
고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함
해설
고압측과 저압측 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은 고저압 혼촉 사고가 발생했을 때 저압측 수용가 설비에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함이다.
혼촉이 일어나면 고압이 저압측으로 그대로 넘어올 수 있는데, 양측 중성선을 공통으로 연결해 두면 혼촉 전류가 다중접지된 중성선을 따라 대지로 분산되어 저압측 대지전위 상승이 억제되고, 수용가 설비와 인체를 보호할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.