전력계통에서 무효전력을 조정하는 조상설비 중 전력용 콘덴서를 동기조상기와 비교할 때, 옳은 것은?
1
전력손실이 크다.
2
지상 무효전력분을 공급할 수 있다.
3
전압조정을 계단적으로 밖에 못한다.
4
송전선로를 시송전할 때 선로를 충전할 수 있다.
해설

전력용 콘덴서는 동기조상기와 달리 전압 조정을 계단적으로만 할 수 있다는 것이 옳은 비교이다.

콘덴서는 투입·개방(온·오프)으로만 용량을 바꾸므로 단계적 조정만 가능한 반면, 동기조상기는 계자전류를 연속적으로 조정할 수 있다.

  • 전력손실은 회전기인 동기조상기 쪽이 크고, 콘덴서 쪽이 오히려 작다.
  • 콘덴서는 진상 무효전력만 공급할 수 있고 지상 무효전력은 공급하지 못한다.
  • 무부하로 운전하며 선로를 충전하는 시송전 기능은 동기조상기가 가진 능력이며 콘덴서에는 없다.