22.9kV, Y결선된 자가용 수전설비의 계기용변압기의 2차측 정격전압은 몇 V인가?
1
110
2
190
3
110√3
4
190√3
해설
22.9kV Y결선 수전설비에 쓰이는 계기용변압기의 2차측 정격전압은 110V이다.
계기용변압기(PT)는 고전압을 계측·보호기기가 받을 수 있는 낮은 전압으로 변성하는 기기로, 배전반의 전압계·전력계·계전기가 모두 110V 입력에 맞추어 제작되므로 2차측 정격전압을 110V로 표준화해 사용한다. 1차측 전압이 22.9kV이든 다른 값이든 2차 정격은 110V로 같다.