플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?
1
공급 전압을 낮춘다.
2
전용 변압기로 공급한다.
3
단독 공급 계통을 구성한다.
4
단락 용량이 큰 계통에서 공급한다.
해설

플리커를 줄이기 위한 공급측 대책은 공급전압을 높이는(승압) 방향이다. 전압을 높이면 같은 부하변동에 대한 전압강하의 비율이 작아져 전압변동률이 줄어들기 때문이다. 따라서 공급 전압을 낮춘다는 방안은 오히려 플리커를 악화시켜 대책이 될 수 없다.

  • 전용 변압기로 공급하는 방식은 다른 부하와의 전압 간섭을 줄여 플리커 경감에 도움이 된다.
  • 단독 공급 계통을 구성하는 방식도 같은 이유로 플리커 경감 대책에 해당한다.
  • 단락 용량이 큰 계통에서 공급하는 방식은 전압 변동률을 낮춰 대표적인 플리커 경감 대책이다.