직류 급전방식에서 변전소 용량이 6000kW, 부하출력이 4000kW일… | [전기철도기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 16년 2회차
직류 급전방식에서 변전소 용량이 6000kW, 부하출력이 4000kW일 때, 변전소 내부 전압강하의 개략값(V)은? (단, 표준정격전압 1500V, 전압변동율 8%)
1
40
2
80
3
120
4
180
해설

변전소 내부 전압강하는 정격전압에 전압변동율을 곱하고, 여기에 부하출력과 변전소 용량의 비를 곱해 구하며, 그 값은 약 80V이다.

ΔV≈Vn×ε×PLPS=1500×0.08×40006000≈80 V\Delta V\approx V_n\times\varepsilon\times\dfrac{P_L}{P_S}=1500\times0.08\times\dfrac{4000}{6000}\approx80\,\mathrm{V}로 계산된다.