송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정 하다고 하면 전… | [전기철도기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 18년 1회차
송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정 하다고 하면 전선의 단면적 A(mm2)와 송전전압 V(kV)와의 관계로 옳은 것은?
1
A∝V
2
A∝V2
3
A∝1/√V
4
A∝1/V2
해설
송전전력·거리·전선 비중·손실률이 일정할 때, 전선의 단면적 는 송전전압 의 제곱에 반비례한다.
전력손실은 형태로 나타나는데, 손실률과 송전전력·거리가 고정되어 있으므로 이 식이 일정하게 유지되려면 의 관계가 성립해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.