교류 전기철도 변전소에서 사용되는 재폐로 계전기를 나타내는 것은? | [전기철도기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 20년 1회차
교류 전기철도 변전소에서 사용되는 재폐로 계전기를 나타내는 것은?
1
21F
2
51F
3
79F
4
99F
해설
전력계통 보호계전기는 ANSI/IEEE 표준 디바이스 번호로 구분하며, 79가 재폐로계전기를 나타내는 번호다. 교류 전기철도 변전소의 급전선에 쓰이는 재폐로계전기는 급전선(Feeder)을 뜻하는 F를 붙여 79F로 표기한다.
21F는 급전선 거리계전기, 51F는 급전선 교류과전류계전기를 나타내어 재폐로 기능과는 구분된다.