모두CBT

3상용 차단기의 정격차단용량은 그 차단기의 정격전압과 정격차단전류와의 … | [전기철도기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 21년 1회차
3상용 차단기의 정격차단용량은 그 차단기의 정격전압과 정격차단전류와의 곱을 몇 배한 것인가?
1
1/√2
2
1/√3
3
√2
4
√3
해설

3상용 차단기의 정격차단용량은 Ps=3×Vn×IsP_s=\sqrt{3}\times V_n \times I_s(정격전압 VnV_n, 정격차단전류 IsI_s)로 정의되어, 정격전압과 정격차단전류의 곱을 3\sqrt{3}배한 값이다.

이는 3상 회로의 선간전압과 선전류 관계에서 비롯된 계수로, 단상 회로의 용량 계산식과 구분된다.