모두CBT

중성점 접지 방식 중 직접접지 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기철도기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 21년 1회차
중성점 접지 방식 중 직접접지 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
1선 지락 사고 시 지락전류는 타 접지방식에 비하여 최대로 된다.
2
1선 지락 사고 시 지락계전기의 동작이 확실하고 선택차단이 가능하다.
3
통신선에서의 유도장해는 비접지방식에 비하여 크다.
4
기기의 절연레벨을 상승시킬 수 있다.
해설

직접접지 방식은 1선 지락 시 건전상의 전위 상승이 작다. 그래서 기기의 절연레벨을 낮출 수 있는 것이 장점이며, 절연레벨을 상승시킨다는 설명은 틀렸다. 지락전류가 가장 크고, 지락계전기가 확실히 동작하며, 통신선 유도장해가 크다는 설명은 모두 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 21년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기