모두CBT

3상 전파 정류방식을 사용하는 직류변전소에서 교류전압을 1180V로 하… | [전기철도기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 21년 1회차
3상 전파 정류방식을 사용하는 직류변전소에서 교류전압을 1180V로 하였을 때, 무부하시 발생하는 정류기 DC 전압 (V)은 약 얼마인가?
1
1450
2
1500
3
1590
4
1650
해설

3상 전파 정류(6펄스 정류)에서 무부하시 DC 전압은 평균값 공식으로 구하며, 계산 결과는 약 1590V이다.

3상 전파 정류의 평균 DC 전압 공식은
Vdc=32π×VacV_{dc} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \times V_{ac}
이다. 주어진 교류전압 Vac=1180VV_{ac} = 1180\text{V}를 대입하면
Vdc=32π×1180=3×1.414π×1180=4.2433.142×1180≈1.351×1180≈1594VV_{dc} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \times 1180 = \frac{3 \times 1.414}{\pi} \times 1180 = \frac{4.243}{3.142} \times 1180 \approx 1.351 \times 1180 \approx 1594\text{V}
이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.