AW400, 2차무부하전압 80V, 아크전압 40V, 아크전류 400A, 내부손실 4㎾ 인 교류아크용접기를 사용할 경우 역률과 효율은 각각 얼마인가?
역률 62.5%, 효율 80%
역률 80.0%, 효율 62.5%
역률 50%, 효율 100%
역률 100%, 효율 50%