자체소방대 설치 대상이랑 화학소방차 편성

오이2· 3일 전
자체소방대 두는 기준이랑 배수별 소방차·인원 정리 부탁드려요.

답변 1

  • ✓ 채택된 답변
    제4류를 지정수량 3,000배 이상 취급하는 제조소·일반취급소가 대상이에요(+4류 50만배↑ 옥외탱크). · 3천~12만배: 화학소방차 1대·5인 · 12만~24만배: 2대·10인 · 24만~48만배: 3대·15인 · 48만배 이상: 4대·20인 포수용액 방사차는 법정대수의 2/3 이상으로 둬요.